491381820
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 587 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2016-08-05
最后登录: 2016-11-23
查看491381820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-15 08:54
三菱PLC  FX1n--24MT能直接接这种电磁阀吗
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 733 个
工控威望: 8141 点
下载积分: 4526 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-11-02
最后登录: 2024-12-23
查看thawless的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-15 10:17
我都是直接接线,没问题。电磁阀一般用SMC或festo
楼主留言:
直接用的话不是还有外部电源吗,一般开关电源电流分出来不是也有0.5A那是不是会烧坏PLC吗
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 733 个
工控威望: 8141 点
下载积分: 4526 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-11-02
最后登录: 2024-12-23
查看thawless的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-16 08:10
回楼主:现在用的SMC电磁阀或FESTO电磁阀,电流只有几十毫安,并且线圈端并联了反向二极管。烧输出点原因最大可能是输出短路,所以这点要当心。
楼主留言:
开关电源24V 1.5A,PLC输出接外部电源 电流的算法是不是看负载的电阻不是看这1.5A  意思是不是这开关电源是恒压源的理解
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(491381820) 热心助人!
    thawless
    不说尽力而为,只能全力以赴!
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 733 个
    工控威望: 8141 点
    下载积分: 4526 分
    在线时间: 818(小时)
    注册时间: 2007-11-02
    最后登录: 2024-12-23
    查看thawless的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-08-16 16:51
    开关电源24V 1.5A,PLC输出接外部电源 电流的算法是不是看负载的电阻不是看这1.5A  意思是不是这开关电源是恒压源的理解

        
    开关电源电流是供电容量,负载电流取决于负载。如果电源是24V,负载电阻为2.4K,那流过PLC输出节点的电流就是10mA.
    楼主留言:
    如果继电器的线圈短路会不会烧坏PLC触点
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(491381820) 真诚感谢!
    thawless
    不说尽力而为,只能全力以赴!
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 733 个
    工控威望: 8141 点
    下载积分: 4526 分
    在线时间: 818(小时)
    注册时间: 2007-11-02
    最后登录: 2024-12-23
    查看thawless的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-08-18 12:31
       如果继电器的线圈短路会不会烧坏PLC触点?

      会烧,晶体管输出的PLC直接带负载要特别留意负载不能短路!