基恩士KV-10AT数据寄存器DM数据错乱问题!
上一主题
下一主题
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-11-22
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-08-12 13:09
全看
|
小
中
大
近日手头有一台基恩士KV-10AT PLC,使用普洛菲斯触摸屏。
在对数据写入后能正常使用,但是待当天晚上关电第二天上电后出现数据错乱,并不是前次输入的数据。
[attachment=150707]
[attachment=150708]
分享
绝世精灵
略懂、略懂……
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
366 个
工控威望:
4813 点
下载积分:
1976 分
在线时间: 403(小时)
注册时间:
2007-09-08
最后登录:
2024-06-11
查看绝世精灵的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-12 18:04
全看
|
小
中
大
3楼正解, 将装载指令改成32位 [attachment=150753]