qinglin2314
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 399 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2009-11-14
最后登录: 2024-11-05
查看qinglin2314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-07 11:18
视觉控制系统中的图像识别与PLC是怎么结合的?是靠通信?还是其他方式?
PLC怎么知道什么时候该怎么动作?
视觉控制上一般用什么PLC,对PLC选型有什么要求吗?

求做过的兄弟们指点一下。
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 411 个
工控威望: 1205 点
下载积分: 3485 分
在线时间: 1208(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-11-18
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-07 13:32
可用乙太網路就可以,一般為日製PLC和相機都有做協定交握
設定完成就可以指揮相機取像,取像資料直接丟入PLC 記憶體
接下來就看你要做什麼啦
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 411 个
工控威望: 1205 点
下载积分: 3485 分
在线时间: 1208(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-11-18
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-07 16:51
如果只做單一判斷1和0  IO判斷是可行的
但如果做位置比對然後做校正,IO是無法達成的