用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX2N-4AD编程
上一主题
下一主题
cexo00918
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
205 点
下载积分:
5074 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2011-07-15
最后登录:
2018-06-24
查看cexo00918的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-06-22 11:47
只看楼主
|
小
中
大
传感器输出+4~+20MA,怎么调整偏侈4MA时显示300,增益20MA显示1000,求大侠指点。谢谢!
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-22 11:58
只看该作者
|
小
中
大
4ma~20ma = 0~4000 = 300~1000
=> 4000 = 700x
=> 40 = 7x
=> x = 40/7
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX2N-4AD编程
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问