传感器输出+4~+20MA,怎么调整偏侈4MA时显示300,增益20MA显示1000,求大侠指点。谢谢!
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-22 11:58
全看
|
小
中
大
4ma~20ma = 0~4000 = 300~1000
=> 4000 = 700x
=> 40 = 7x
=> x = 40/7