楼主  发表于: 2016-05-06 22:11
XY 轴伺服,运用Q01UCPU 及QD75MH2定位模块,伺服电极为三菱 J4 的,现在开机后定位模块显示 报警,GX WORKS 诊断后发现为 绝对原点丢失,需原点回归,因为有在PLC 程序中做绝对值原点归零 程序具体见截图 [attachment=147303] ,但现在通了以后还是NG ,关机后还是出现XY轴当前值 清零情况 ,不知道是什么情况,请各位大神帮忙看下
wang857040
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 122 点
下载积分: 506 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2024-10-18
查看wang857040的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-16 10:23
第一,私服控制器有没有加电池,第二,私服控制器的PA03是否设置为1.