love_hasen
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 562 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2016-05-03
最后登录: 2017-11-22
查看love_hasen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-06 22:11
XY 轴伺服,运用Q01UCPU 及QD75MH2定位模块,伺服电极为三菱 J4 的,现在开机后定位模块显示 报警,GX WORKS 诊断后发现为 绝对原点丢失,需原点回归,因为有在PLC 程序中做绝对值原点归零 程序具体见截图 [attachment=147303] ,但现在通了以后还是NG ,关机后还是出现XY轴当前值 清零情况 ,不知道是什么情况,请各位大神帮忙看下