lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-23 11:16
一客户停机做清洁,机柜沿上电缆口进水,清理机柜上电后,FX3U电池灯亮了,故障灯闪了,通讯也挂了。打开PLC,电池仓都还能看到水,电池还有2.5V,挂了。硬件维修,通讯恢复,电池检测电路还挂着,新电池还是亮灯,不管了。重新下载程序,这都不是事,糟糕的是那些调试参数随着电池也都完蛋了,5个人现场,一个技术支持远程,花了8个小时才从新校准了20%的参数,总算今天客户可以开机了。晚上1点多,疲惫不堪。设备出厂时数据都有记录的,但那毕竟是出厂的5年前!本来客户上个月还备了参数,可惜是用手机备的,手机是个很不靠谱的东西。
当然,也对这个时代还不标配EEPROM的三菱FX3U严重吐槽!
再次提醒,三菱FX3U用户,还是悠着点!
liujian-weng
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 500 个
工控威望: 690 点
下载积分: 12170 分
在线时间: 2573(小时)
注册时间: 2007-11-13
最后登录: 2024-12-21
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-28 22:10
至于吗?一个3u的就搞成这样啦,有多大的系统参数啊
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-12-11
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-29 01:08
挺麻烦的啊
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
dwt0209
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 5089 点
下载积分: 32588 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2014-10-11
最后登录: 2024-10-02
查看dwt0209的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-01 16:43
謝謝分享!!