lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-05-22
查看lvpretend的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-23 11:16
一客户停机做清洁,机柜沿上电缆口进水,清理机柜上电后,FX3U电池灯亮了,故障灯闪了,通讯也挂了。打开PLC,电池仓都还能看到水,电池还有2.5V,挂了。硬件维修,通讯恢复,电池检测电路还挂着,新电池还是亮灯,不管了。重新下载程序,这都不是事,糟糕的是那些调试参数随着电池也都完蛋了,5个人现场,一个技术支持远程,花了8个小时才从新校准了20%的参数,总算今天客户可以开机了。晚上1点多,疲惫不堪。设备出厂时数据都有记录的,但那毕竟是出厂的5年前!本来客户上个月还备了参数,可惜是用手机备的,手机是个很不靠谱的东西。
当然,也对这个时代还不标配EEPROM的三菱FX3U严重吐槽!
再次提醒,三菱FX3U用户,还是悠着点!
dwt0209
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 5089 点
下载积分: 32588 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2014-10-11
最后登录: 2024-10-02
查看dwt0209的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-01 16:43
謝謝分享!!