楼主  发表于: 2016-04-07 10:03
如题,厂家推荐了一个电子热继,是三相穿孔的。我原来的电机比较大,他的互感器穿孔小,线穿不下,想用三个互感器,然后把互感器的二次线穿过他的电子热继里面。互感器没法接电流表了,准备直接短接,这要可以吗?
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-14 19:48
1,流互感器二次不允许开路并不等于短路。是指串接的仪表等不可以开路。2你说的电子热继可能就是电子式电动机保护器吧。如果是建议你不要用这种穿孔的,有很多其它的产品。如LS产电的GMP22-3S非常方便,好用。