用FX3SAPLC控制一台步进电机走刀,用DPLSY和DPLSR指令时D8140监控走刀值很准确,而用DPLSV和DDRVI指令走刀正常,可D8140的值却总是为零,在触摸屏上也总是显示零,请大神指点,感激不尽!
让爱在你我的心里流动。。。。。
塞上烟波biy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 146 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2015-01-16
最后登录: 2024-01-18
查看塞上烟波biy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-07 08:59
D8140只支持PLSY跟,PLSR,用DDRVI的话,用D8340
楼主留言:
哦,是这样呀!没有太多时间去查看手册,谢谢大家了!
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-11-12
查看petercai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-07 09:10
PLSY ,PLSR的累积脉冲储存在d8140,d8141中,  DDRVI,DDRVA在d8340,d8341中
楼主留言:
非常感谢,没有太多时间去查看手册,有时间得多研究一下!