急!Q00J的温度PID控制问题
上一主题
下一主题
shenttll
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
96 点
下载积分:
892 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2016-02-19
最后登录:
2016-04-27
查看shenttll的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-04-06 16:05
只看楼主
|
小
中
大
cpu型号选Q00J,然后数模转换和模数转换都是Q64AD/DA
流程是PID模块——DA转换——外部设备——AD转换——pid模块,但每个模块之间怎么相互连接啊
我现在的问题是
1因为都没有实物,我能不能在GX developer实现PID控制,然后用GX designer仿真出来?
2没有温度传感器反馈的值怎么进行控制啊?
3谁有例子能借鉴一下吗?
感谢各位大大帮忙,QQ2379837303,跪求打救TAT
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-06 16:53
只看该作者
|
小
中
大
1.選型錯誤,如果硬要用PLC模組請選 PID溫度控制模組:Q64TCTT...............
2.一般常用溫控表控制--簡單方便
|-------PT100(感溫線)--------|
| |
溫控表------SCR(SSR)---加熱器
|
|------4~20mA(1~5V、通訊)----Q64AD(QJ71MB91)---PLC