用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
急!Q00J的温度PID控制问题
上一主题
下一主题
shenttll
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
96 点
下载积分:
892 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2016-02-19
最后登录:
2016-04-27
查看shenttll的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-04-06 16:05
全看
|
小
中
大
cpu型号选Q00J,然后数模转换和模数转换都是Q64AD/DA
流程是PID模块——DA转换——外部设备——AD转换——pid模块,但每个模块之间怎么相互连接啊
我现在的问题是
1因为都没有实物,我能不能在GX developer实现PID控制,然后用GX designer仿真出来?
2没有温度传感器反馈的值怎么进行控制啊?
3谁有例子能借鉴一下吗?
感谢各位大大帮忙,QQ2379837303,跪求打救TAT
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
急!Q00J的温度PID控制问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问