用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
输入点有误动作,线路没问题,请问是怎么回事?谢谢
上一主题
下一主题
真心实地
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
99 点
下载积分:
9623 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2014-11-20
最后登录:
2016-09-01
查看真心实地的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-03-16 15:37
只看楼主
|
小
中
大
昨晚我们车间同时有几台机器的输入点未操作开关,但是有输入和输出,检查线路和开关没问题,请问老师是什么关系影响的?谢谢!
真心实地
分享
朱磊
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
294 个
工控威望:
353 点
下载积分:
828 分
在线时间: 162(小时)
注册时间:
2009-06-28
最后登录:
2024-11-12
查看朱磊的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-16 16:00
只看该作者
|
小
中
大
检查一下开关 没问题就检查对应点的线
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(真心实地) 真诚感谢!
分享
真心实地
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
99 点
下载积分:
9623 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2014-11-20
最后登录:
2016-09-01
查看真心实地的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-03-16 17:07
只看该作者
|
小
中
大
查过没问题,我把开关上的线撤掉,换控制线都无效,但我查到配电房里的地线有接触不良,不知是否找到问题原因?
真心实地
分享
棋。子
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
97 个
工控威望:
1088 点
下载积分:
10357 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2015-11-24
最后登录:
2023-11-03
查看棋。子的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2016-03-16 17:57
只看该作者
|
小
中
大
估计是受到干扰了吧,中间继电器什么的
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(真心实地) 真诚感谢!
分享
source08
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
538 个
工控威望:
6769 点
下载积分:
7094 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2011-03-01
最后登录:
2024-11-26
查看source08的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2016-03-16 20:03
只看该作者
|
小
中
大
干扰可能性比较大。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(真心实地) 真诚感谢!
分享
pengdehui
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
87 个
工控威望:
231 点
下载积分:
2748 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2013-07-04
最后登录:
2022-10-12
查看pengdehui的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2016-03-16 22:39
只看该作者
|
小
中
大
干扰可能,还有要看一下程序输入输出的点位,还有就是换点位试试,也有可能是对应的点位内部有短路问题。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(真心实地) 真诚感谢!
多多学习
分享
jonny_jean
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
405 个
工控威望:
557 点
下载积分:
22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间:
2011-01-02
最后登录:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2016-03-16 23:37
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第2楼真心实地于2016-03-16 17:07发表的 :
查过没问题,我把开关上的线撤掉,换控制线都无效,但我查到配电房里的地线有接触不良,不知是否找到问题原因?
可能因開關,線材,您這個有可能因為地線不良導致系統接地電位提高而回授到部品上誤動作.
排除地線問題後試試
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(真心实地) 真诚感谢!
分享
whwanghu
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
133 个
工控威望:
862 点
下载积分:
37026 分
在线时间: 839(小时)
注册时间:
2014-02-11
最后登录:
2024-05-26
查看whwanghu的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2016-03-17 13:55
只看该作者
|
小
中
大
昨晚我们车间同时有几台机器的输入点未操作开关,但是有输入和输出,检查线路和开关没问题,请问老师是什么关系影响的?
干扰所致,不可能几台机器同时出故障
分享
真心实地
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
99 点
下载积分:
9623 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2014-11-20
最后登录:
2016-09-01
查看真心实地的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2016-03-17 14:14
只看该作者
|
小
中
大
各位老师和我分析差不多,现在一切正常。谢谢大家关照,我会继续努力的。
真心实地
分享
朱磊
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
294 个
工控威望:
353 点
下载积分:
828 分
在线时间: 162(小时)
注册时间:
2009-06-28
最后登录:
2024-11-12
查看朱磊的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2016-03-17 14:31
只看该作者
|
小
中
大
招个有问题的点,单独接个开关 远离下设备 看有没有问题
分享
linavy0430
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
99 点
下载积分:
559 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2015-07-27
最后登录:
2019-05-14
查看linavy0430的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2016-03-17 14:52
只看该作者
|
小
中
大
我也碰到过类似问题 干扰导致开关量误动作或者频繁闪烁
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
输入点有误动作,线路没问题,请问是怎么回事?谢谢
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问