输入点有误动作,线路没问题,请问是怎么回事?谢谢
上一主题
下一主题
真心实地
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
99 点
下载积分:
9623 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2014-11-20
最后登录:
2016-09-01
查看真心实地的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-03-16 15:37
全看
|
小
中
大
昨晚我们车间同时有几台机器的输入点未操作开关,但是有输入和输出,检查线路和开关没问题,请问老师是什么关系影响的?谢谢!
真心实地
分享
jonny_jean
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
405 个
工控威望:
557 点
下载积分:
22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间:
2011-01-02
最后登录:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-16 23:37
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼真心实地于2016-03-16 17:07发表的 :
查过没问题,我把开关上的线撤掉,换控制线都无效,但我查到配电房里的地线有接触不良,不知是否找到问题原因?
可能因開關,線材,您這個有可能因為地線不良導致系統接地電位提高而回授到部品上誤動作.
排除地線問題後試試
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(真心实地) 真诚感谢!