用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
如何做伺服位置跟踪啊,有没有那位大哥可否帮下小弟啊
上一主题
下一主题
849025975
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
92 点
下载积分:
491 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2015-05-20
最后登录:
2022-09-05
查看849025975的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-02-29 23:44
只看楼主
|
小
中
大
是这样子的,我想用一个伺服跟踪一个编码器的脉冲量,由于伺服的频率要求可改,不能真接连到伺服,所以要经过PLC,
但是编码器反馈的是增量值,而我想要的是实时连续跟踪,想了两天了,也没找到什么方法,小弟刚学伺服实在不懂啊
分享
yerong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1881 个
工控威望:
2031 点
下载积分:
11024 分
在线时间: 804(小时)
注册时间:
2007-08-28
最后登录:
2024-11-17
查看yerong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-01 18:20
只看该作者
|
小
中
大
台达EH3 PLC DVSPO 指令
分享
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1237 个
工控威望:
1504 点
下载积分:
6847 分
在线时间: 607(小时)
注册时间:
2008-12-13
最后登录:
2024-11-15
查看大鹏展翅168的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-03-01 19:47
只看该作者
|
小
中
大
PLC高速计数编码器A 、B相不就是好增量和减量吗
分享
dptyl
如果爱,请深爱,不爱请离开!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
118 个
工控威望:
229 点
下载积分:
14630 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2012-05-19
最后登录:
2021-01-22
查看dptyl的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2016-03-01 20:38
只看该作者
|
小
中
大
优淘电子商务-淘宝创业交流QT(3755)骗子刷单平台,被骗的都给你们买花圈了,这群王巴、畜生。
王巴女1号QQ 2257940521
王巴女2号QQ 2224749072
王巴女3号QQ 2381587049
还出来骗人,草你吗的。。。。。一万次!
分享
849025975
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
92 点
下载积分:
491 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2015-05-20
最后登录:
2022-09-05
查看849025975的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2016-03-01 21:21
只看该作者
|
小
中
大
我的意思是说想要跟据编码器的实时反馈量按一定比例输出到伺服,
编码器是接到变频电机上的,总的来说是想要给定一个频率伺服,
脉冲量由编码器反馈后计算输出,并且是实时的,也就是说编码器走的时候伺服要跟上,也就是实时位置跟踪,为什么找到到这样的控制方式呢,难道我的理路错了?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
如何做伺服位置跟踪啊,有没有那位大哥可否帮下小弟啊
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问