• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sccg008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 101 点
下载积分: 630 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2015-11-15
最后登录: 2016-06-12
查看sccg008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-29 12:00
有一个工控机用三菱PLC FX2N-128MR和一个扩展模块FXON-16EX后面在接一个FX2N-10GM,现在开机通电后FX2N-10GM模块上的运行灯亮(POWER)和故障灯亮(ERROR)。我应该是从前三个模块那个查呢?很迷茫,大侠们帮帮忙。谢谢!
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-11-12
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-29 12:38
用plc诊断一下什么情况
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
sccg008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 101 点
下载积分: 630 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2015-11-15
最后登录: 2016-06-12
查看sccg008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-29 13:18
我的通信接口应检测那个模块呢?PLC FX2N-128MR/FX2N-10GM
ytzidonghua
plc 触摸屏 自动化技术培训等电话0535-6380506
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 2374 个
工控威望: 6993 点
下载积分: 4374 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2006-09-27
最后登录: 2024-11-24
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-29 13:32
都可以  
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-29 13:33
如果是10GM报错,则直接连接10GM查看出错信息。否则连FX2N的CPU
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
sccg008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 101 点
下载积分: 630 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2015-11-15
最后登录: 2016-06-12
查看sccg008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-29 14:07
FX2N-128MR没有报错,只是FX2N-10GM报错了。我发两张图来看看  [attachment=144264]  [attachment=144265]  [attachment=144266]
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-11-12
查看petercai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-01-29 14:15
那就重点查查10GM
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
source08
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 538 个
工控威望: 6769 点
下载积分: 7094 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看source08的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-01-29 14:18
直接查10GM就可以了,主机有问题会亮主机上的错误指示灯的。
sccg008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 101 点
下载积分: 630 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2015-11-15
最后登录: 2016-06-12
查看sccg008的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-01-29 14:37
唉呀!都是高手级别,我都有些无地自容,FX2N-10GM这个模块我链接到电脑上过不知是我下载的软件有问题,看不到报错。这两个下载的文件麻烦你们帮我看看。谢谢大家了(软件名称是FXVPS)。 新建文件夹.zip (4 K) 下载次数:13
chenhong
PLC+组态+VB
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 316 点
下载积分: 785 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2014-03-11
最后登录: 2023-08-10
查看chenhong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-01-29 16:19
引用
引用第8楼sccg008于2016-01-29 14:37发表的  :
唉呀!都是高手级别,我都有些无地自容,FX2N-10GM这个模块我链接到电脑上过不知是我下载的软件有问题,看不到报错。这两个下载的文件麻烦你们帮我看看。谢谢大家了(软件名称是FXVPS)。 [attachment=144267]


兄弟,10PG是有专门的软件的 你用PLC软件能连上才怪
我们公司有中台湾设备用了10PG 情况和你一样
最后还是台湾供应商远程给我电脑装了10PG软件 连上才发现问题的
sccg008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 101 点
下载积分: 630 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2015-11-15
最后登录: 2016-06-12
查看sccg008的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-01-29 16:37
你能否分享一下这个软件.头的快搞大了.谢谢!  当时你们是什么坏了.
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-01-29 16:39
引用
引用第8楼sccg008于2016-01-29 14:37发表的  :
唉呀!都是高手级别,我都有些无地自容,FX2N-10GM这个模块我链接到电脑上过不知是我下载的软件有问题,看不到报错。这两个下载的文件麻烦你们帮我看看。谢谢大家了(软件名称是FXVPS)。 [attachment=144267]

直接连接10GM,查看诊断。见图
[attachment=144276]
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go