sccg008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 101 点
下载积分: 630 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2015-11-15
最后登录: 2016-06-12
查看sccg008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-29 12:00
有一个工控机用三菱PLC FX2N-128MR和一个扩展模块FXON-16EX后面在接一个FX2N-10GM,现在开机通电后FX2N-10GM模块上的运行灯亮(POWER)和故障灯亮(ERROR)。我应该是从前三个模块那个查呢?很迷茫,大侠们帮帮忙。谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8223 个
工控威望: 10352 点
下载积分: 21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-29 13:33
如果是10GM报错,则直接连接10GM查看出错信息。否则连FX2N的CPU
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8223 个
工控威望: 10352 点
下载积分: 21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-29 16:39
引用
引用第8楼sccg008于2016-01-29 14:37发表的  :
唉呀!都是高手级别,我都有些无地自容,FX2N-10GM这个模块我链接到电脑上过不知是我下载的软件有问题,看不到报错。这两个下载的文件麻烦你们帮我看看。谢谢大家了(软件名称是FXVPS)。 [attachment=144267]

直接连接10GM,查看诊断。见图
[attachment=144276]
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。