su207@qq.com
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 107 点
下载积分: 508 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2016-01-02
最后登录: 2021-07-21
查看su207@qq.com的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-27 20:25
 有哪位师傅告诉我这个程序错在哪里?为什么Y013不能吸合?
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-10-31
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-27 21:15
DHSCR是立即复位不受PLC扫描周期影响的。DHSCR指令执行时可比SET指令快多了,眼睛很难看的到。 你可以让DHSCR指令稍微延迟一下在动作。 M120动作后先置位Y13,M120下边写一个计时器(延迟0.5秒)在动作DHSCR指令。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(su207@qq.com) 真诚感谢!
    汇荣铝业
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1784 个
    工控威望: 5345 点
    下载积分: 21346 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2009-07-21
    最后登录: 2024-10-31
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-01-27 21:42
    引用
    引用第4楼su207@qq.com于2016-01-27 21:27发表的 :
    这样的程序Y13就可以ON

    你是指令没弄明白呢还是钻牛角尖了呢?扫描周期还是扫描周期。