liaohp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 202 点
下载积分: 612 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-09-28
最后登录: 2024-10-31
查看liaohp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-24 17:44
各位工友,小弟现在有多台Q3UDE内置以太网PLC、通过网线连接到交换机进行通信,一台设置为active,其他设置为passive;通信是成功你,但是偶尔会断开,断开之后也没有重新启动,所以想听取大家的经验之谈,如何处理,如何快速高效的检测出 断线、通信异常等问题;因为我的使用场合和重要!
fan1990
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 116 点
下载积分: 751 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-09-24
最后登录: 2020-06-08
查看fan1990的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-11 17:17
引用
引用楼主liaohp于2016-01-24 17:44发表的 三菱Q3UDE内置以太网PLC通过交换机通信的问题 :
各位工友,小弟现在有多台Q3UDE内置以太网PLC、通过网线连接到交换机进行通信,一台设置为active,其他设置为passive;通信是成功你,但是偶尔会断开,断开之后也没有重新启动,所以想听取大家的经验之谈,如何处理,如何快速高效的检测出 断线、通信异常等问题;因为我的使用场合和重要!

通讯断线可以检测出来做报警程序,执行发送程序的时候如果对方没有响应,通讯指令应该执行失败,会有标志位的。
通讯失败可以先关闭连接端口,
然后重新打开端口建立链接,
然后继续通讯