liaohp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 202 点
下载积分: 612 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-09-28
最后登录: 2024-10-31
查看liaohp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-24 17:44
各位工友,小弟现在有多台Q3UDE内置以太网PLC、通过网线连接到交换机进行通信,一台设置为active,其他设置为passive;通信是成功你,但是偶尔会断开,断开之后也没有重新启动,所以想听取大家的经验之谈,如何处理,如何快速高效的检测出 断线、通信异常等问题;因为我的使用场合和重要!
小小虾米
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 517 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2014-06-09
最后登录: 2021-02-07
查看小小虾米的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-26 11:41
能发份说明书给我吗?