没有钱爷装逼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 292 点
下载积分: 5699 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2013-08-23
最后登录: 2024-10-16
查看没有钱爷装逼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-08 06:52
在网上看说,QD75MH系列的定位模块因为是用光纤连接的,所以没有近点狗连接点,也因此回远点是没有近点狗的方法,用的是   数据设定型
可是就是不知道怎么设定,

假如用手动方法将工作台移动至10000pls,想把此处设为原点,该怎么设置,程序上是不是也要设置东西吗,求大神赐教一二
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-08 11:37
没有。。。不会吧。。。在伺服上
楼主留言:
好吧,可能我理解错了,不过这个数据设定行的该怎么搞啊
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
lvhonjun
lvhonjun
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2892 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2024-11-28
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-08 17:20
QD75MH系列的定位模块有插口接近点和原点的,
楼主留言:
好吧,可能我理解错了,不过这个数据设定行的该怎么搞啊
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(最远是多远) 热心助人!
    poorwer
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 277 个
    工控威望: 485 点
    下载积分: 1387 分
    在线时间: 225(小时)
    注册时间: 2008-07-26
    最后登录: 2021-01-19
    查看poorwer的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-12-08 21:55
    原点回归方式设成数据设定型,原点回归程序跟近点狗的一样。你想在那个位置当成原点,手动移动到这个位置,然后执行原点回归程序,那么这个点就设成原点。不过上电后,要让电机转一圈以后,该方式才能够使用,你也可以通过修改伺服参数来避免这个问题。一般这种回原点方式是用在绝对值控制系统,如果用在增量型控制系统,那你是在给自己找麻烦。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(最远是多远) 热心助人!
    bojianzhang
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 405 分
    在线时间: 50(小时)
    注册时间: 2013-12-29
    最后登录: 2024-12-23
    查看bojianzhang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-12-09 10:06
    定位模块的外接端口中,有 正反装极限信号,DOG信号, 分别为A1, A2,A3。  你可以接线, 这些信号不进PLC。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(最远是多远) 热心助人!
    zybzbc
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 128 点
    下载积分: 485 分
    在线时间: 8(小时)
    注册时间: 2013-03-04
    最后登录: 2019-03-07
    查看zybzbc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-12-09 15:14
    QD75MH是用光纤通讯的,但是这个模块有接线端子排,近点狗和左右极限可以接在此端子上。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(最远是多远) 热心助人!