  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lcycy6
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 117 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2015-08-05
最后登录: 2016-02-25
查看lcycy6的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-03 09:55
  现在想用变频器控制风机,开关A或B打开,变频器处于一转速,同时打开处于全转速,这样接线各从10V通过开关接一电阻,并置avi,avi与地间接一电阻,不知是否可行?或有什么好方法请指教。
再有新变频器还应设置那些参数?谢谢
虚心学习
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2830 个
工控威望: 4458 点
下载积分: 215264 分
在线时间: 3186(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-28
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-03 10:26
何必搞的如此麻烦,
在GND与M0之间接一个开关(A),再在M3与GND之间接一个开关(B)。
开关(A)打开为全速运行。开关(B)打开为减速运行。
开关(B)对应的参数为:P17。
祝你好运!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
lcycy6
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 117 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2015-08-05
最后登录: 2016-02-25
查看lcycy6的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-03 10:45
首先谢谢您的指导,1、开任一个开关低速运行,全开全速运行的,或者3个开关时开一个低俗,开任2个中速,开3个高速
虚心学习
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2830 个
工控威望: 4458 点
下载积分: 215264 分
在线时间: 3186(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-28
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-03 11:52
在GND与M0之间接一个开关(A),再在M3、M4与GND之间接一个3位转换开关(B)。
开关(A)打开为全速运行。开关(B)打开为变速运行。
开关(B-1)对应的参数为:P17。开关(B-2)对应的参数为:P18
祝你好运!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
sun3751
安康科技
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2008-03-26
最后登录: 2024-12-24
查看sun3751的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-03 12:29
用485功能想怎么设就怎么设了
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11292 个
工控威望: 18670 点
下载积分: 12423 分
在线时间: 2699(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-12-23
查看往事如风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-03 12:45
利用变频器输入端设置多段速控制
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-12-03 12:45
一个两档,一个三档,两档启动/停止,接M0,GND,。。。三档用两个常闭的,1个头接接M3一个头接M4,公共接GND.....P01-----1,P17------低速,,P-18高速,P-19中速
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-12-03 13:23
引用
引用楼主lcycy6于2015-12-03 09:55发表的 请师傅们帮忙设置台达VFD037M43A变频器 :
  现在想用变频器控制风机,开关A或B打开,变频器处于一转速,同时打开处于全转速,这样接线各从10V通过开关接一电阻,并置avi,avi与地间接一电阻,不知是否可行?或有什么好方法请指教。
再有新变频器还应设置那些参数?谢谢

兩處出風口是啥型態,如可控風門角度用兩VR加總,如只是要1個運轉50%,2個100%可以用多機能輸入達到
方法很多.
lcycy6
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 117 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2015-08-05
最后登录: 2016-02-25
查看lcycy6的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-03 16:35
我没表述清楚,就是伙房A B两个灶头,任意一个开,室外引风机低速向外吸,两个同时开,电机高速向外吸,灶头不开风机停机。用哪种方法控制较好,现有变频器和风机。
虚心学习
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2830 个
工控威望: 4458 点
下载积分: 215264 分
在线时间: 3186(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-28
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-12-03 18:08
引用
引用第9楼lcycy6于2015-12-03 16:35发表的  :
我没表述清楚,就是伙房A B两个灶头,任意一个开,室外引风机低速向外吸,两个同时开,电机高速向外吸,灶头不开风机停机。用哪种方法控制较好,现有变频器和风机。

看你此贴的意思是打算做自动控制???是不是打算根据你灶台环境开启风机抽风的大小????如果是这样那这个业务外包吧!!如果不是建议你就简单实用是方法去做吧!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-12-26
查看静芳的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-12-04 10:45
用多段速吧。
chenbo0725
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2015-07-29
最后登录: 2024-11-02
查看chenbo0725的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-12-04 16:49
我没记错的话台达变频器有7段速度(外部端子控制),很久没用了反正你这个应该很好搞定。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go