用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱模拟量模块的疑惑
上一主题
下一主题
阿云儿
努力和汗水终将浇灌出鲜艳的花朵
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
81 个
工控威望:
834 点
下载积分:
1175 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2013-07-09
最后登录:
2023-07-17
查看阿云儿的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-11-03 08:31
只看楼主
|
小
中
大
TO KO K17 H0
K1
TO KO K17 H2
K1
FROM
K0 K0
K2M100 K2
红色字体意义不是很明了,忘指点。如果能有谁全部进行语言解析一下就更好了。
论坛里面有相似的帖子,我看了似乎都无法记住格式,也有人说这个很简单,直接复制下来用就好了,没有什么变化,可是我就是那种爱钻牛角尖的人,如果不能明了语句的含义,总觉得心里空闹闹的,所以在这里希望能有一个能用平时的语言帮我阐述一下,万分感谢!
感谢英雄前来观帖
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-03 08:46
只看该作者
|
小
中
大
根據不同的模組,有不同的意義。
需要依手冊來決定。
分享
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
826 个
工控威望:
8738 点
下载积分:
3848 分
在线时间: 508(小时)
注册时间:
2011-07-02
最后登录:
2024-11-22
查看chenshiji618的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-11-03 08:55
只看该作者
|
小
中
大
TO KO K17 H0 K1
K0:1号特殊模块
K17:第17号缓冲区(BMF#17)
分享
发表于: 2015-11-03 08:57
只看该作者
|
小
中
大
TO KO K17 H0 K1
K1:写H0到第17号缓冲区(BMF#17)
分享
gyk1988
承接自动化 QQ61882040 江苏扬州人 熟悉三菱、西门
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
103 个
工控威望:
1852 点
下载积分:
1998 分
在线时间: 191(小时)
注册时间:
2010-09-29
最后登录:
2019-07-28
查看gyk1988的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2015-11-03 09:41
只看该作者
|
小
中
大
TO KO K17 H0 K1
TO KO K17 H2 K1
上面的K1代表只写一次,写H0到第17号缓冲区(BMF#17)
TO KO K17 H0 K2
TO KO K17 H2 K2
如果换成K2,就是写两次,H0到第17号缓冲区,H1到第18好缓冲区
FROM K0 K0 K2M100 K2
第一个K0是模块号(按照离PLC主体远近来决定,靠得最近为0,依次递增),第二个K0是缓冲区序号。
还有不明白,可以线下交流。qq:61882040
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(阿云儿) 真诚感谢!
承接自动化 QQ61882040 江苏扬州人 熟悉三菱、西门子、信捷
分享
大哥大
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
99 点
下载积分:
465 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2015-10-05
最后登录:
2016-01-02
查看大哥大的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2015-11-04 15:51
只看该作者
|
小
中
大
同意楼上观点
分享
澎湃墨城人
你爱我 我也爱你
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
73 个
工控威望:
208 点
下载积分:
475 分
在线时间: 64(小时)
注册时间:
2013-12-26
最后登录:
2024-11-11
查看澎湃墨城人的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2015-11-12 15:26
只看该作者
|
小
中
大
第一个 k1 是写入个数
第三个 k0 k0 是第0个模块 第0个缓存寄存器
分享
泽西1968
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
159 点
下载积分:
469 分
在线时间: 171(小时)
注册时间:
2015-09-02
最后登录:
2023-05-10
查看泽西1968的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2015-11-13 15:30
只看该作者
|
小
中
大
4樓解釋得很正確
分享
ljb6688
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1806 个
工控威望:
1945 点
下载积分:
113686 分
在线时间: 1941(小时)
注册时间:
2009-12-08
最后登录:
2024-11-22
查看ljb6688的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2022-03-01 15:42
只看该作者
|
小
中
大
在设定通道4的增益数据
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱模拟量模块的疑惑
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问