TO KO K17 H0
K1
TO KO K17 H2
K1
FROM
K0 K0
K2M100 K2
红色字体意义不是很明了,忘指点。如果能有谁全部进行语言解析一下就更好了。
论坛里面有相似的帖子,我看了似乎都无法记住格式,也有人说这个很简单,直接复制下来用就好了,没有什么变化,可是我就是那种爱钻牛角尖的人,如果不能明了语句的含义,总觉得心里空闹闹的,所以在这里希望能有一个能用平时的语言帮我阐述一下,万分感谢!
感谢英雄前来观帖
分享
gyk1988
承接自动化 QQ61882040 江苏扬州人 熟悉三菱、西门
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
1852 点
下载积分:
1998 分
在线时间: 191(小时)
注册时间:
2010-09-29
最后登录:
2019-07-28
查看gyk1988的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-03 09:41
全看
|
小
中
大
TO KO K17 H0 K1
TO KO K17 H2 K1
上面的K1代表只写一次,写H0到第17号缓冲区(BMF#17)
TO KO K17 H0 K2
TO KO K17 H2 K2
如果换成K2,就是写两次,H0到第17号缓冲区,H1到第18好缓冲区
FROM K0 K0 K2M100 K2
第一个K0是模块号(按照离PLC主体远近来决定,靠得最近为0,依次递增),第二个K0是缓冲区序号。
还有不明白,可以线下交流。qq:61882040
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(阿云儿) 真诚感谢!
承接自动化 QQ61882040 江苏扬州人 熟悉三菱、西门子、信捷