菜鸟问题,各位师傅不要笑话啊,我也百度了有说只有两根线的,也有的说确实有三根线的热电偶,我对这方面接触不多但用过的确实只有两根线,前天和同事修一台染料设备,查下来发现温控表的探头坏了,拆了下来找了个新的换上,探头上面没有任何字样,当时看到是三根线的我随口说了句热电阻坏了,没想到同事说这个是热电偶,说另外一根是补偿线(红线单独一根,蓝线两根接在一起的),我记得好像只有热电阻才有补偿线啊,哪位师傅能帮我讲解下吗?先表示感谢
分享
ds1004396
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
146 个
工控威望:
191 点
下载积分:
852 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2009-12-08
最后登录:
2023-04-13
查看ds1004396的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-26 00:41
只看该作者
|
小
中
大
PT100的热电阻吧!热电偶一般高温采用要加变送器!
分享
zhtokokk
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
524 个
工控威望:
832 点
下载积分:
59898 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2015-03-23
最后登录:
2024-10-31
查看zhtokokk的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-10-26 08:40
只看该作者
|
小
中
大
拿电表测量一下,电阻明显变化的是热电阻,电压档测量的电压有变化的是热电偶,我也没见过3线的。
分享
449187624
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
153 个
工控威望:
262 点
下载积分:
1023 分
在线时间: 186(小时)
注册时间:
2012-08-09
最后登录:
2020-05-17
查看449187624的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-10-26 09:26
只看该作者
|
小
中
大
你那个热电偶是不是距离控制器有的距离 ?
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2015-10-26 09:34
只看该作者
|
小
中
大
熱電偶:兩種不同金屬線因溫度不同產生不同微電壓。常用為k Type (另有S,B,E......)
熱電阻:金屬在不同溫度下產生不同阻值。常見為PT100(鉑金溫度計,當溫度為0度C時,阻值為100歐姆)。
一般為三線式。(另有兩線或四線式)
一般如果常用,看就知道。不然以電表量測
熱電偶:阻值趨近於0。
熱電阻:常溫約110歐姆。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
分享
高国良
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
95 点
下载积分:
462 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2015-08-24
最后登录:
2022-04-24
查看高国良的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2015-10-26 09:56
只看该作者
|
小
中
大
热电耦不知能不能做到50米,集中控制?
分享
zhtokokk
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
524 个
工控威望:
832 点
下载积分:
59898 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2015-03-23
最后登录:
2024-10-31
查看zhtokokk的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2015-10-26 10:35
只看该作者
|
小
中
大
热电耦不知能不能做到50米?
这个距离是可以的。
分享
陈梦汝
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
118 点
下载积分:
2128 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2015-05-04
最后登录:
2024-08-16
查看陈梦汝的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2015-10-26 18:23
只看该作者
|
小
中
大
五楼正解
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1258 个
工控威望:
1428 点
下载积分:
3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-11-16
查看lvpretend的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2015-10-26 19:00
只看该作者
|
小
中
大
还没有听说三线热电偶,因为热电偶是电压源有源器件,2线就足够了。热电偶用的补偿线是串接在2线后,由测量端延长至测量端的特殊材质导线。也有些热电偶补偿导线是带屏蔽层的,问题是否出在这里。
3线的,估计是热电阻的多,3线制热电阻测量电路,连接导线可以得到误差消除,也就是连接导线的电阻不影响测量结果。精度更好些的还有4线制热电阻。
其实,看测温范围就大概知道是用的热电阻还是热电偶。
就目前来说,精度等级最高的就是PT100 4线制热电阻了,热电偶在PT100测温范围内精度比PT100至少低一个数量级。
不过,世界这么大,也没空去看看,水平有限,说错了别发飙哈!
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(slxmzzdh) 说得很好,也看了您别的 ..
分享
爱彩坏
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
184 点
下载积分:
449 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2009-03-07
最后登录:
2024-11-13
查看爱彩坏的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2015-10-26 21:25
只看该作者
|
小
中
大
长见识了,谢谢了
分享
hezongfan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
161 个
工控威望:
312 点
下载积分:
4937 分
在线时间: 64(小时)
注册时间:
2013-09-19
最后登录:
2019-05-06
查看hezongfan的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2015-10-30 09:04
只看该作者
|
小
中
大
有的
PT100
分享
今生无缘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
154 个
工控威望:
249 点
下载积分:
68945 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2014-11-24
最后登录:
2020-04-17
查看今生无缘的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2015-10-30 09:18
只看该作者
|
小
中
大
热电阻,采样点距离远或精度要求,需要用补偿线,有采用三线的;热电偶一般二线,也有增加一个端子单独接屏蔽的。