用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
程序受干扰问题求助
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
黄猛
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
303 个
工控威望:
270 点
下载积分:
1227 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2007-09-24
最后登录:
2019-12-06
查看黄猛的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-06-17 15:33
只看楼主
|
小
中
大
我工作中遇到用国产仿LG--K120S PLC的自动焊机.
动作流程为:自动启动信号输入----输出侧压信号驱动侧压电磁气阀---检测到侧压到位信号---再同时输出压紧和焊枪伸信号驱动相应电磁气阀-----检测到焊枪到位信号-----同时输出旋转信号驱动直流电机和焊接开始信号------旋转计数达到定值后-----各输出信号复位.
但问题出在同时输出压紧和焊枪伸信号后程序却全复位!我曾试过撤除输出信号,它仍复位!输入信号我也直接短接过,但仍不起作用!我曾怀疑厂家设有自动故障程序,准备将程序取出看一下.但另一同事偶然将原来扎在一起的输出线和输入线分开,就没故障了!于是怀疑是干扰问题,但奇怪的是我也曾断开了输出线,而故障依然?我还是倾向于厂家设有故障程序,还是好久把程序传出来看看!
如真是干扰问题,这种情况如何判别和避免呢?脑壳都整晕了
请高手们指点指点!不胜感激!
分享
王睿
一切随意
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
987 个
工控威望:
6748 点
下载积分:
31090 分
在线时间: 437(小时)
注册时间:
2008-03-20
最后登录:
2024-08-16
查看王睿的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-17 18:31
只看该作者
|
小
中
大
要是把输出线和输入线分开没事 那肯定是干扰了 你说你断开了 输出 我估计你肯定还有其它的线没弄好 谢谢
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6787 分
在线时间: 3545(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-11-15
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-06-17 20:23
只看该作者
|
小
中
大
好好捋捋,将动力线和信号线分开处理。
个人看法。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9663 个
工控威望:
8548 点
下载积分:
16709 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-15
查看ymmfa的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-06-18 13:50
只看该作者
|
小
中
大
关注
如果受到干扰,一是接屏蔽,接地。
二是要减少周边设备的干扰,比如大功率变压器,变频器等。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
dalei
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看dalei的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2008-06-18 14:16
只看该作者
|
小
中
大
哦~倾向于干扰~接触过一段时间的电焊机~线束影响还蛮大的~
分享
bigluo
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
387 个
工控威望:
912 点
下载积分:
2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2007-12-14
最后登录:
2021-05-15
查看bigluo的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2008-06-18 15:01
只看该作者
|
小
中
大
应该是电源部分被干扰复位了吧。
分享
黄猛
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
303 个
工控威望:
270 点
下载积分:
1227 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2007-09-24
最后登录:
2019-12-06
查看黄猛的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2008-06-21 11:46
只看该作者
|
小
中
大
谢谢各位了,我再多观察多试下!
分享
lgf1008
危机=机会
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
227 个
工控威望:
457 点
下载积分:
511 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2008-05-26
最后登录:
2023-06-20
查看lgf1008的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2008-07-03 10:43
只看该作者
|
小
中
大
如果不行,用屏蔽线就OK了
分享
wj800220
爱好工控!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1716 个
工控威望:
1824 点
下载积分:
15343 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2008-02-10
最后登录:
2024-11-02
查看wj800220的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2008-07-04 13:08
只看该作者
|
小
中
大
PLC本身就要求接地的。
分享
plcxt(s.m)
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看plcxt(s.m)的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2008-08-01 17:00
只看该作者
|
小
中
大
顶 高手真多啊 学习了 有好东西一定让在下看看啊 谢谢啦
分享
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
554 个
工控威望:
772 点
下载积分:
773 分
在线时间: 595(小时)
注册时间:
2008-09-06
最后登录:
2024-11-15
查看工控玩家的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2008-09-17 19:36
只看该作者
|
小
中
大
如PLC的输入线太长,可先用输入线路驱动一个中间继器。再用继电器的触点给PLC输入信号可解决问题。继电器离PLC的输入点要近,最好用直流的,还要加续流二极管。
分享
封心绝恋
测试测量设备
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
322 点
下载积分:
2412 分
在线时间: 408(小时)
注册时间:
2008-03-31
最后登录:
2024-01-30
查看封心绝恋的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2008-09-19 14:00
只看该作者
|
小
中
大
我也有过这样的一次经历,也是焊机,有次把笔记本都干扰的不能运行,PLC都不能工作,最后接地,把输入输出分开,就可以了
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
程序受干扰问题求助
http://ymmfa.com