楼主  发表于: 2008-06-17 15:33
我工作中遇到用国产仿LG--K120S  PLC的自动焊机.
      动作流程为:自动启动信号输入----输出侧压信号驱动侧压电磁气阀---检测到侧压到位信号---再同时输出压紧和焊枪伸信号驱动相应电磁气阀-----检测到焊枪到位信号-----同时输出旋转信号驱动直流电机和焊接开始信号------旋转计数达到定值后-----各输出信号复位.
      但问题出在同时输出压紧和焊枪伸信号后程序却全复位!我曾试过撤除输出信号,它仍复位!输入信号我也直接短接过,但仍不起作用!我曾怀疑厂家设有自动故障程序,准备将程序取出看一下.但另一同事偶然将原来扎在一起的输出线和输入线分开,就没故障了!于是怀疑是干扰问题,但奇怪的是我也曾断开了输出线,而故障依然?我还是倾向于厂家设有故障程序,还是好久把程序传出来看看!
      如真是干扰问题,这种情况如何判别和避免呢?脑壳都整晕了
      请高手们指点指点!不胜感激!     
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3545(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-15
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-17 20:23
好好捋捋,将动力线和信号线分开处理。
个人看法。