用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
当主控指令触发条件不满足时主控内部的程序怎么执行?
上一主题
下一主题
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1273 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2024-11-28
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-06 18:13
只看楼主
|
小
中
大
内部已经输出的触点是保持原样,还是会全部复位?本人程序里面模拟的结果是全部都复位了,不论结果的触发条件是否动作。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-06 18:47
只看该作者
|
小
中
大
因为断开后不执行主控程序内的程序,如果是保持型线圈的仍然保持,如果的普通线圈则断开。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(renjiawonder)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
当主控指令触发条件不满足时主控内部的程序怎么执行?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问