装修电工
xindekaishi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 162 点
下载积分: 355 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2015-03-30
最后登录: 2024-10-19
查看装修电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-20 14:35
从变频器温升考虑一般我们会把载波频率调的低一些,有助于降低IGBT的温度,减少高频干扰,当然会增加电磁噪音
我的问题是1:从减少电机温升来考虑载波频率是降低还是升高好?(我的理解是升高载波频率)
2:从电机转矩稳定上来说载波频率高好还是低好,      菜鸟问题师傅们见笑了
[ 此帖被20100330love在2015-09-20 14:47重新编辑 ]
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-20 19:31
引用
引用楼主20100330love于2015-09-20 14:35发表的 变频器载波频率高低 :
从变频器温升考虑一般我们会把载波频率调的低一些,有助于降低IGBT的温度,减少高频干扰,当然会增加电磁噪音
我的问题是1:从减少电机温升来考虑载波频率是降低还是升高好?(我的理解是升高载波频率)
2:从电机转矩稳定上来说载波频率高好还是低好,      菜鸟问题师傅们见笑了

1.滿足現場客戶需求跟工藝即可,沒有標準
2載波低電機的力距效率較高
daisum
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-01-21
最后登录: 2023-05-15
查看daisum的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-20 20:18
調整載波可以減少甘擾問題
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2021-04-17
查看lqm003的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-21 11:59
一般情况下不需要调整变频器载波频率。在运行时如果电机响声较大且温升明显,可以提升变频器载波频率。但是,有个问题要注意:当载波频率由4.4K升到8.8K时,输出功率减小
20%,输出力矩也减小。
于英剑
firedphoenix
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 159 点
下载积分: 630 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2023-12-29
查看firedphoenix的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-21 20:02
在正常工作范围内,我认为楼主两个问题,都是载波频率高一些更好。
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-11-23
查看静芳的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-23 08:16
一般往出厂值低一点点调。这样干扰,发热都会少一点。噪音也不会很大。
维修曹
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 118 点
下载积分: 747 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-09-22
最后登录: 2021-07-18
查看维修曹的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-23 11:36
没有标准。