从变频器温升考虑一般我们会把载波频率调的低一些,有助于降低IGBT的温度,减少高频干扰,当然会增加电磁噪音
我的问题是1:从减少电机温升来考虑载波频率是降低还是升高好?(我的理解是升高载波频率)
2:从电机转矩稳定上来说载波频率高好还是低好,      菜鸟问题师傅们见笑了
[ 此帖被20100330love在2015-09-20 14:47重新编辑 ]
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2021-04-17
查看lqm003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-21 11:59
一般情况下不需要调整变频器载波频率。在运行时如果电机响声较大且温升明显,可以提升变频器载波频率。但是,有个问题要注意:当载波频率由4.4K升到8.8K时,输出功率减小
20%,输出力矩也减小。
于英剑