用信捷xc1  10点pLc給客户做一个缺料停机项目.X0为机器运行位置飞轮到达检测每转一圈检测一次.X1为加工件检测.程序简述如下:X0上升沿置位M0,x1为复位M0.但使用中发当机器转速达(飞轮)每分钟200转时x0不能置位M0(此时X1为oFF)转速低于100转时能置位.整段程序不到20步.不知是什么问题请高人解答
Lu
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 832 点
下载积分: 59898 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-21 09:14
          估计是传感器开关的频率响应不够。
     每分钟200个脉冲,每秒3。3个脉冲,一般的PLC速度是够的。