用信捷xc1 10点pLc給客户做一个缺料停机项目.X0为机器运行位置飞轮到达检测每转一圈检测一次.X1为加工件检测.程序简述如下:X0上升沿置位M0,x1为复位M0.但使用中发当机器转速达(飞轮)每分钟200转时x0不能置位M0(此时X1为oFF)转速低于100转时能置位.整段程序不到20步.不知是什么问题请高人解答
Lu
分享
421010857
每天进步一点点!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
90 个
工控威望:
285 点
下载积分:
285 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2013-09-12
最后登录:
2024-12-06
查看421010857的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-21 00:12
全看
|
小
中
大
用中断吧
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544