锦绣明天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 184 点
下载积分: 937 分
在线时间: 264(小时)
注册时间: 2014-10-04
最后登录: 2024-11-17
查看锦绣明天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-20 23:12
用信捷xc1  10点pLc給客户做一个缺料停机项目.X0为机器运行位置飞轮到达检测每转一圈检测一次.X1为加工件检测.程序简述如下:X0上升沿置位M0,x1为复位M0.但使用中发当机器转速达(飞轮)每分钟200转时x0不能置位M0(此时X1为oFF)转速低于100转时能置位.整段程序不到20步.不知是什么问题请高人解答
Lu
ajiang_th
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 330 点
下载积分: 13737 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2010-08-13
最后登录: 2024-10-29
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-21 15:39
按道理讲检测200R/M的脉冲PLC应该是没有问题的了。但是各种PLC的程序扫描速度与方式和输入端的读取速度都不一样的,有可能在一种牌子的PLC上你这样子写一段程序能用,在另一种PLC上程序就用不了了,所以最好的方法就是用到就速处理指令来做,如高速计数器等,这样不管你用那家的PLC都可以达到你想实现的功能了。