锦绣明天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 184 点
下载积分: 937 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2014-10-04
最后登录: 2025-02-16
查看锦绣明天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-20 23:12
用信捷xc1  10点pLc給客户做一个缺料停机项目.X0为机器运行位置飞轮到达检测每转一圈检测一次.X1为加工件检测.程序简述如下:X0上升沿置位M0,x1为复位M0.但使用中发当机器转速达(飞轮)每分钟200转时x0不能置位M0(此时X1为oFF)转速低于100转时能置位.整段程序不到20步.不知是什么问题请高人解答
Lu
绝世精灵
略懂、略懂……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2025-02-13
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-20 23:44
可能是X0信号长度小于PLC的扫描周期。
1、 X0检测是什么类型,检测的反应速度能否达到要求。
2、可以将飞轮上的检测点加长,这样可以使X0采集的信号延长。
3、最好用PLC的高速指令处理,如高速计数器,脉冲采集,中断等不受PLC扫描周期影响。
绝世精灵
略懂、略懂……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2025-02-13
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-21 00:08
引用
引用第2楼锦绣明天于2015-08-21 00:00发表的  :
x0为接近开关输入检测长度约5mm

检测点是在飞轮的外径边缘上吗?飞轮的外径越大,相对速度就越快,X0采集到的信号越短。可以计算下X0导通的时间,与PLC扫描周期时间比较一下。
另可以考虑把检测尽量安装在离飞轮转轴近的位置,