用信捷xc1 10点pLc給客户做一个缺料停机项目.X0为机器运行位置飞轮到达检测每转一圈检测一次.X1为加工件检测.程序简述如下:X0上升沿置位M0,x1为复位M0.但使用中发当机器转速达(飞轮)每分钟200转时x0不能置位M0(此时X1为oFF)转速低于100转时能置位.整段程序不到20步.不知是什么问题请高人解答
Lu
分享
绝世精灵
略懂、略懂……
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
363 个
工控威望:
4813 点
下载积分:
1996 分
在线时间: 403(小时)
注册时间:
2007-09-08
最后登录:
2025-02-13
查看绝世精灵的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-20 23:44
全看
|
小
中
大
可能是X0信号长度小于PLC的扫描周期。
1、 X0检测是什么类型,检测的反应速度能否达到要求。
2、可以将飞轮上的检测点加长,这样可以使X0采集的信号延长。
3、最好用PLC的高速指令处理,如高速计数器,脉冲采集,中断等不受PLC扫描周期影响。
分享
绝世精灵
略懂、略懂……
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
363 个
工控威望:
4813 点
下载积分:
1996 分
在线时间: 403(小时)
注册时间:
2007-09-08
最后登录:
2025-02-13
查看绝世精灵的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-08-21 00:08
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼锦绣明天于2015-08-21 00:00发表的 :
x0为接近开关输入检测长度约5mm
检测点是在飞轮的外径边缘上吗?飞轮的外径越大,相对速度就越快,X0采集到的信号越短。可以计算下X0导通的时间,与PLC扫描周期时间比较一下。