用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
想做DRVA做两段速度控制步进电机,结果总是跳过第二段速度。
上一主题
下一主题
any_014
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
134 点
下载积分:
613 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2012-09-27
最后登录:
2017-03-24
查看any_014的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-05 10:01
全看
|
小
中
大
[attachment=138070]
想控制M100导通后,先是正转快进,输出脉冲数够的话,置位M101,开始第二段正转 ,第二段脉冲数发完后,置位M102,开始原点返回指令。
结果M100导通结束后,就直接跳到M102了。
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11361 个
工控威望:
18518 点
下载积分:
12028 分
在线时间: 2686(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-11-02
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-05 10:27
全看
|
小
中
大
没看到第二段M102置位程序呀?
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
想做DRVA做两段速度控制步进电机,结果总是跳过第二段速度。
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问