[attachment=138070]
想控制M100导通后,先是正转快进,输出脉冲数够的话,置位M101,开始第二段正转 ,第二段脉冲数发完后,置位M102,开始原点返回指令。
结果M100导通结束后,就直接跳到M102了。
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-11-01
查看何工控学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-05 10:27
我没有做过定位程序,但是看过这个定位指令在应用时,如果连续使用定位指令,好像要过一个扫描周期才能再使用,你在你的定位指令中加一个中间继电器滞后一个扫描周期,看看这样可不可以,编程手册定位指令实例中好像有这个,个人意见,