想做DRVA做两段速度控制步进电机,结果总是跳过第二段速度。
上一主题
下一主题
any_014
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
134 点
下载积分:
613 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2012-09-27
最后登录:
2017-03-24
查看any_014的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-05 10:01
全看
|
小
中
大
[attachment=138070]
想控制M100导通后,先是正转快进,输出脉冲数够的话,置位M101,开始第二段正转 ,第二段脉冲数发完后,置位M102,开始原点返回指令。
结果M100导通结束后,就直接跳到M102了。
分享
wc22503990
如果我们不能解决问题,那么就解决提出问题的人——————鲁迅
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
304 点
下载积分:
779 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2011-12-29
最后登录:
2024-11-04
查看wc22503990的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-06 11:16
全看
|
小
中
大
DDRVA 换成DDRVI