想做DRVA做两段速度控制步进电机,结果总是跳过第二段速度。
上一主题
下一主题
any_014
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
134 点
下载积分:
613 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2012-09-27
最后登录:
2017-03-24
查看any_014的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-08-05 10:01
全看
|
小
中
大
[attachment=138070]
想控制M100导通后,先是正转快进,输出脉冲数够的话,置位M101,开始第二段正转 ,第二段脉冲数发完后,置位M102,开始原点返回指令。
结果M100导通结束后,就直接跳到M102了。
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-05 10:31
全看
|
小
中
大
M8029还没断开。。。连续执行多个定位指令时,需等待一个以上扫描周期的时间
成功的路上需要帮助
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
想做DRVA做两段速度控制步进电机,结果总是跳过第二段速度。
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全