0392boshuqi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 149 点
下载积分: 713 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-10-29
最后登录: 2024-03-14
查看0392boshuqi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-24 17:35
前几天变频器正常运转的情况下出现oV3,然后怀疑变频器有问题,然后代换了变频器。把出代码的变频器换到其他地方运转,结果现在正常。而现在换上的这台好的变频器今天出现了ov1故障代码。不知道应该检查哪里了。请大师们指点。速度控制是用的同步传感器送回的0到10电压。
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-12-27
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-25 09:24
OV1表示加速时过电压: 要加长加速时间
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵