wxq544463370
中二病晚期
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-02 16:45
我的是s型称重传感器0-50kg 1.9144mv/v 变送器是0-5-10v。 传感器装了一个夹具,在三菱plc 型号 fx3ga-40mt  D8260数值显示为2005. 当我在夹具上加一个1kg的砝码时,D8260变为2015.是不是表示数值变化1对应重量变化了0.1kg?这个精度也太低了。我挂一个2kg的砝码,触摸屏显示1.9kg。这样的程序可以么? 如果按照书上说的0-2000-4000对应-50kg-0-50kg,d8260数值变化1那我的重量应该变化25g对么?还有去皮(夹具)改怎么处理。 为什么实际挂上砝码会差这么多?搞不懂?求大神帮下忙!我刚入行还不是很懂希望大神能指导一下。
lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5503 分
在线时间: 769(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2024-11-05
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-03 09:29
这种称重传感器应该是那种电桥式的,应该是有专门的变送器的吧,变送器不对的话输出线性度可能会有问题的
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
wxq544463370
中二病晚期
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-03 10:30
变送器是和传感器器配的,我想问的是理论值和实际值,为什么差这么多,现在我的精度只有0.1kg。理论上来说不是25g么。50000g/4000-2000=25g, 我现在拿1kg砝码测出来是1kg,2kg的砝码测出来是1.9kg 2个砝码挂都挂上去测出来是2.9kg。我是直接是读取d8260值取最大值存在一个寄存器然后除以10的出来的,因为我挂1kgD8260数值值变化了10.
feng20014
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 100 点
下载积分: 1806 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2014-09-11
最后登录: 2015-08-03
查看feng20014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-05 14:54
同求!!!!!!!
清浅半夏
乘风破浪
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1517 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-12-20
查看清浅半夏的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-05 15:37
检查一下你传感器安装的方式
小嘿嘿
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 243 个
工控威望: 356 点
下载积分: 15304 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2012-09-24
最后登录: 2024-11-01
查看小嘿嘿的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-13 21:12
可能你的2kg的砝码破损了