我的是s型称重传感器0-50kg 1.9144mv/v 变送器是0-5-10v。 传感器装了一个夹具,在三菱plc 型号 fx3ga-40mt  D8260数值显示为2005. 当我在夹具上加一个1kg的砝码时,D8260变为2015.是不是表示数值变化1对应重量变化了0.1kg?这个精度也太低了。我挂一个2kg的砝码,触摸屏显示1.9kg。这样的程序可以么? 如果按照书上说的0-2000-4000对应-50kg-0-50kg,d8260数值变化1那我的重量应该变化25g对么?还有去皮(夹具)改怎么处理。 为什么实际挂上砝码会差这么多?搞不懂?求大神帮下忙!我刚入行还不是很懂希望大神能指导一下。
lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5503 分
在线时间: 769(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-03 09:29
这种称重传感器应该是那种电桥式的,应该是有专门的变送器的吧,变送器不对的话输出线性度可能会有问题的