用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
怎么样取消三菱F740变频器欠压保护功能?
上一主题
下一主题
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
787 个
工控威望:
5312 点
下载积分:
15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间:
2011-12-21
最后登录:
2020-05-31
查看zmy450365的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-05-18 19:06
只看楼主
|
小
中
大
公司因刚刚又上了1台355kw的打料电动机;是星三角启动;现在的问题启动355电动机电流达到2700A左右;压降大;引起其他的一个355kw的三菱变频器欠压保护;E.UVT;现在;怎么样在不改变355星三角启动下;取消E.UVT保护;看看说明书没有取消功能;请教朋友们;有没有类似问题;怎么处理的?在变频器上调整那些参数可以解决?谢谢提供宝贵经验;
分享
中国人佛山人
请各位大师多多指教
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
332 个
工控威望:
523 点
下载积分:
13885 分
在线时间: 152(小时)
注册时间:
2009-05-21
最后登录:
2019-03-13
查看中国人佛山人的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-18 21:14
只看该作者
|
小
中
大
欠电压
电平
PR598 欠电压电平调小一些就可以
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!
下载积分:+5(zmy450365) 热心助人!
分享
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
787 个
工控威望:
5312 点
下载积分:
15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间:
2011-12-21
最后登录:
2020-05-31
查看zmy450365的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-05-18 21:27
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第1楼中国人佛山人于2015-05-18 21:14发表的 :
欠电压
电平
PR598 欠电压电平调小一些就可以
真诚感谢朋友的解答,工控人家园论坛这个平台确实好;
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
怎么样取消三菱F740变频器欠压保护功能?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问