公司因刚刚又上了1台355kw的打料电动机;是星三角启动;现在的问题启动355电动机电流达到2700A左右;压降大;引起其他的一个355kw的三菱变频器欠压保护;E.UVT;现在;怎么样在不改变355星三角启动下;取消E.UVT保护;看看说明书没有取消功能;请教朋友们;有没有类似问题;怎么处理的?在变频器上调整那些参数可以解决?谢谢提供宝贵经验;
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-18 21:27
引用
引用第1楼中国人佛山人于2015-05-18 21:14发表的  :
欠电压
电平
PR598 欠电压电平调小一些就可以