想用欧姆龙的PLC控制17个伺服的定位,自己想用CPIH外加一个CJ1W-NCF71来完成,不知是否可行,或者有别的好方法,
谁有CJ1W-NCF71的说明书,求给一份,谢谢!
分享
asmoshd
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
516 个
工控威望:
607 点
下载积分:
33716 分
在线时间: 410(小时)
注册时间:
2008-08-05
最后登录:
2024-10-30
查看asmoshd的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-09 20:11
全看
|
小
中
大
17个伺服,如果正常的话,应当使用CJ2H CPU 加2个 NCF71 ,使用CJ2M 加 NCF71 适用于5-6个伺服的控制。要求同步控制,刷新速度快的话,必须CJ2H。 CP1H 表面可以做,但是程序量收影响17个伺服不可以。我看过很多CJ2H 加NCF71 的设备,高速运行非常稳定。