引用引用第6楼qfgkr于2015-04-07 20:40发表的 :可以使用CP1H+NCF71来做,有客户这样做过,应该说是成本比较低的。由于NC_71是欧姆龙CJ到NJ的过度产品,市场上使用量不是很大。要是公司比较土豪或者老板比较任性,可以考虑NJ501-1400来做,控制32轴,当然伺服驱动器也是与之匹配的以太网型的!(NCF71在官网上可以下载英文和中文说明书)
引用引用第4楼sz518104于2015-04-07 19:09发表的 :e 用CP1H系列的PLC加CJ系列的定位模块完全可以控制20个轴,只不过CP1H要用一个转换板就可以跟CJ系列的定位模块使用了啊
引用引用第5楼catfree于2015-04-07 20:34发表的 :伺服本身的定位,可以存储多套路径,发出执行型号即可。