楼主  发表于: 2015-04-05 21:12
想用欧姆龙的PLC控制17个伺服的定位,自己想用CPIH外加一个CJ1W-NCF71来完成,不知是否可行,或者有别的好方法,
谁有CJ1W-NCF71的说明书,求给一份,谢谢!
327204238
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 158 点
下载积分: 484 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2011-03-07
最后登录: 2017-06-09
查看327204238的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-07 16:53
      我也有过此类应用,19个伺服定位,其中9路伺服为固定两个位置控制;6路为转盘控制,每次转8度,共45格;4路为多位置控制,采用CJ2M系统PLC工程造价太高,约5万;采用5个CP1H作PC LINK通信又怕不稳定,容易发生故障,同时也咨询过OMRON官网客服,他们也不敢打包票说可以,只说理论上可以,但存在不稳定因素;后来决定用一个CP1H控制多位置的4路伺服,其他15路全部改为用伺服内部位置控制,工程造价在1万以下(单算PLC)。如CP1H控制的点数不够,可以考虑用中型机CJ2M系列,造价也控制在2万左右,还可以用远程IO模块,性价比较高。就是不知道你17路伺服对于位置的控制要求有多高,可以互相探讨下
327204238
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 158 点
下载积分: 484 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2011-03-07
最后登录: 2017-06-09
查看327204238的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-08 10:01
伺服选型时带内部位置控制就行了,内部控制也不复杂,只是IO控制多了,调整参数有点麻烦