大家看一下这个原理图实现一个简单的功能有没问题:
说明1:一个工件到位检测传感器,一个安装零件检测手的传感器,一个蜂鸣器.
2:流程是当工件到位,相应传感器ON后,人手去拿一个零件装配在上面(一个传感器会感应到手,此传感器ON),拿了的话蜂鸣器不响,没拿零件的话,蜂鸣器响.
我画了个图,有耐心的朋友看下能实现不
分享
祖荣
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
187 点
下载积分:
11640 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2012-03-27
最后登录:
2020-05-01
查看祖荣的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-14 21:23
只看该作者
|
小
中
大
多少版的CAD我打不开。
分享
zhi139311490
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
214 点
下载积分:
3669 分
在线时间: 92(小时)
注册时间:
2014-04-13
最后登录:
2024-11-12
查看zhi139311490的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-01-14 22:27
只看该作者
|
小
中
大
R4会一直得电,报警会一直输出啊。电路图可以再标详细些,有些没看懂。(防错感应器?具体动作时序。)
分享
gc007008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
195 个
工控威望:
339 点
下载积分:
2284 分
在线时间: 192(小时)
注册时间:
2013-07-11
最后登录:
2017-04-01
查看gc007008的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-01-15 09:14
只看该作者
|
小
中
大
打开了,看懂了,但是工件未检测到时,R2,R1不得电,R4会一直报警。看楼主的描述,应该是流水线,这样你看行吗?使用3个传感器,一个做触发继电器R1,一个做感应手动作继电器R2,一个做限位报警(手未拿工件,向下移动了一段距离)R3,R2与R3互锁,R3得电自锁,报警需要外部手动开关解除报警。楼主描述的不太清楚,不了解现场工艺,仅供参考
分享
fr0418
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
91 个
工控威望:
2042 点
下载积分:
636 分
在线时间: 257(小时)
注册时间:
2012-07-12
最后登录:
2024-11-19
查看fr0418的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2015-03-12 15:38
只看该作者
|
小
中
大
下来看看,多谢分享
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
纯继电器控制 防漏装工序 检测电路图
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问