kings721
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 181 点
下载积分: 281 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2013-08-24
最后登录: 2024-06-05
查看kings721的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-14 17:15
大家看一下这个原理图实现一个简单的功能有没问题:
说明1:一个工件到位检测传感器,一个安装零件检测手的传感器,一个蜂鸣器.
        2:流程是当工件到位,相应传感器ON后,人手去拿一个零件装配在上面(一个传感器会感应到手,此传感器ON),拿了的话蜂鸣器不响,没拿零件的话,蜂鸣器响.
我画了个图,有耐心的朋友看下能实现不
gc007008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2017-04-01
查看gc007008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-15 09:14
打开了,看懂了,但是工件未检测到时,R2,R1不得电,R4会一直报警。看楼主的描述,应该是流水线,这样你看行吗?使用3个传感器,一个做触发继电器R1,一个做感应手动作继电器R2,一个做限位报警(手未拿工件,向下移动了一段距离)R3,R2与R3互锁,R3得电自锁,报警需要外部手动开关解除报警。楼主描述的不太清楚,不了解现场工艺,仅供参考