yushli2002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 433 点
下载积分: 23052 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2010-09-06
最后登录: 2024-12-18
查看yushli2002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-02 10:08
今天接了个私活,帮别人做个程序。客户要求用三菱MR-J4-350B伺服控制器配合高速冲床每一行程带动模具齿轮转动一次,有角度和速度的要求。我以前帮他们公司用步进电机做了一套程序,运行还可以。现在客户要求精度提高,他们公司老总要求用户三菱J4控制器。我还不了解J4,请问如果用J4驱动器定位模块是不是要换成QD77MS模块。我以前用步进电机用的QD75D4模块,我看资料只能控制J4-A驱动器。我准备用三菱Q02HCPU,QD77MS4,QJ71C24-R2,QX41P,QY42P,Q61P,Q35B,GT1675-VNBA,伺服驱动器和电机由他们公司采购。请各位高手帮忙看看提下意见,帮忙算算预算。
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31356 分
在线时间: 1860(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-12-20
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-02 10:23
MR-J4-B,可以用QD77MS系列和Q17nMS系列。如果你想用QD75M也可以的,需要改下MR-J4-B的工作模式,换成
J3模式就可以了!
yushli2002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 433 点
下载积分: 23052 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2010-09-06
最后登录: 2024-12-18
查看yushli2002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-02 14:07
QD75M不是MR-J2-B通讯模块吗?J3-B应该是QD75MH模块吧。
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31356 分
在线时间: 1860(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-12-20
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-02 15:48
嗯,搞错了,呵呵
merryauto
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 138 点
下载积分: 572 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-07-08
最后登录: 2024-03-27
查看merryauto的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-06 18:42
QD75HM
wls1314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2012-11-30
最后登录: 2024-09-20
查看wls1314的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-10 16:13
用L系列也可以实现的,比一下价格,哪个更实惠!
泡桐树
交流与合作。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 361 点
下载积分: 973 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2021-06-04
查看泡桐树的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-11 15:42
QD77MS4配MR-J4-B的用法和QD75MH4配MR-J3-B的用法是差不多的,参数地址几乎没变。